服务器型号:DELL M1000e

DELL M1000e刀片机箱,LCD,日志告警,3个电源模块相继间隔12秒掉电。
之前应该是有做过电源倒换测试,或者有拿过同型号电源备件更换过:4,5,6组电源模块仍然有问题。
然后就定位故障是机箱里的板载故障。

1、准备好同型号板载
2、停止业务,刀片关机,对每一个槽位的刀片标记,拔出刀片。
3、从DELL CMC管理连接到机箱,对DELL CMC固件进行升级,update。(大概50%几率能成功解决故障)

现象:升级完成后,机箱涡轮重新加载高速运行,初始化稳定后,机箱背面3组电源成功点亮,告警消失。

CMC切换测试:拔掉当前主用CMC管理网线,CMC切换...听到涡轮的启动声,结果发现4,5,6组电源模块指示灯又出现同样问题。 可能是板载有问题,或者是CMC有问题

把服务器正常运行时的,在用的CMC模块拔出插到现在仍有问题的CMC模块插槽,服务器告警又消失了,确认了板载没问题,问题是一个CMC模块故障了,无法识别到另外3组电源模块。

CMC模块作为管理模块有着相当重要的作用,他可在服务器关机的情况下实现远程开机,并能够对服务器插入机框中的刀片计算单元的温度、硬件情况等进行监控、在系统崩溃的情况下实现重启.CMC故障并没影响到计算单元。




运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-194498-1-1.html 上篇帖子: Dell R420 RAID建立以及系统安装 下篇帖子: dell m630刀片服务器千兆网卡不能自适应
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表