  一、总览
  SNMP(简单网络管理协议),由一组网络管理的标准组成,包含一个应用层协议(application layer protocol)、数据库模型(database schema)和一组资源对象。该协议能够支持网络管理系统,用以监测连接到网络上的设备是否有任何引起管理上关注的情况.
  SNMP是监控服务器以外设备的非常好的方式,比如可以用于监控打印机、交换机、路由器等,只要是有SNMP功能,Zabbix都可以监控。
  SNMP检查是通过UDP协议,从Zabbix 2.2.3开始,一次SNMP请求可以查询设备的多个值,覆盖到SNMP的所有项目值,这样是SNMP进程变得更加高效,从Zabbix 2.4开始,在创建SNMP接口的地方有一个”Use bulk requests”的选项,可以禁用对它不适用的设备。
  iDRAC又称为Integrated Dell Remote Access Controller,也就是集成戴尔远程控制卡,iDRAC卡相当于是附加在服务器上的一台小电脑,通过与服务器主板上的管理芯片BMC进行通信,监控与管理服务器的硬件状态信息。它拥有自己的系统和IP地址,与服务器上的OS无关。是管理员进行远程访问和管理的利器。
  二、配置DELL管理卡,iDRAC开启SNMP服务.

  登录之后单击 —>>  

已启用 √  
SNMP团体名称 snmpceshi
  
SNMP协议 所有(SNMP v1/2/3)
  
SNMP查找端口号 161 
  

  三、配置Zabbix server端
  1、编译zabbix server支持
  要想支持通过SNMP监控服务器信息,需要在编译的时候加上参数–with-net-snmp,解决依赖需要安装如下软件包
  

yum -y install net-snmp-devel  

  

  2、zabbix 服务端通过snmp验证
  我们使用的工具是snmpget,需要安装如下软件包支持。
  

yum -y install net-snmp-utils  

  

  使用如下指令简单验证一下,我们使用SNMPv2版本。
  

snmpget -v 2c -c <Community> <iDRAC IP> .1.3.6.1.4.1.674.10892.2.1.1.2.0  

  
#snmpget -v 2c -c snmpceshi 10.20.0.9 .1.3.6.1.4.1.674.10892.2.1.1.2.0
  
SNMPv2-SMI::enterprises.674.10892.2.1.1.2.0 = STRING: "iDRAC8"
  
#SNMP协议IP后面的为每个值得iod号.zabbix针对SNMP已经内部定义了相关MACRO,直接使用即可。
  

  

  四、配置Zabbix WEB端
  需要创建以下值映射,zabbix 3.2.6的版本我在没创建value map之前,是导不进去模板文件的,创建后可以正常导入模板文件了.
  

Menu: Administration->General->Value mapping->Create value map  

  DellDracDiskState
  

1 -> Unknown  
2 -> Ready
  
3 -> Online
  
4 -> Foreign
  
5 -> Offline
  
6 -> Blocked
  
7 -> Failed
  
8 -> Non-RAID
  
9 -> Removed
  

  

  样式如下添加即可:
DSC0000.png


  Dell>  

1 -> Connected  
2 -> Disconnected
  

  

  Dell Open Manage System Status  
  

1 -> Other  
2 -> Unknown
  
3 -> OK
  
4 -> NonCritical
  
5 -> Critical
  
6 -> NonRecoverable
  

  

  DellPowerState
  

1 -> Other  
2 -> Unknown
  
3 -> Off
  
4 -> On
  

  

  Dell PSU State Settings
  

1 -> Unknown  
2 -> Online (state disabled)
  
4 -> not Ready
  
8 -> Fan Failure
  
10 -> Online and Fan Failure
  
16 -> On
  
242 -> Online and OK
  

  

  DellRaidLevel
  

1 -> Unknown  
2 -> RAID-0
  
3 -> RAID-1
  
4 -> RAID-5
  
5 -> RAID-6
  
6 -> RAID-10
  
7 -> RAID-50
  
8 -> RAID-60
  
9 -> Concatenated RAID 1
  
10 -> Concatenated RAID 5
  

  

  DellRaidVolumeState
  

1 -> Unknown  
2 -> Online
  
3 -> Failed
  
4 -> Degraded
  

  

  Dell_PSU_SensorState
  

1 -> Presence Detected  
2 -> PS Failure
  
4 -> Predictuve Failure
  
8 -> PS AC lost
  
16 -> AC lost or out of range
  
32 -> AC out of range but still present
  

  

  2、配置全局变量{$SNMP_COMMUNITY_IDRAC}
  

Menu:Administration->General->Macros  

  

  Value处填写iDRAC的WEB上配置的SNMP团体名(Community)
DSC0001.png 3、导入模板


  模板地址见右下角链接文档,“Template Dell>  

Menu:Configuration->Templates->Import,导入“Template_Dell_iDRAC_SNMPv3.zbx”模板。  

  4、创建主机
  

Menu:Configuration->Hosts->Create host  

  

DSC0002.png   

DSC0003.png   

  四、验证
DSC0004.png 经过一段时间,我们可以看到SNMP正常监控了,自带模板没有Graphs,可以自己创建需要监控的项目查看。

DSC0005.png

  监控项:
  

CMOS Battery Status CMOS电池状态  
Overall System Power State 整个系统电源状态
  
Overall System Rollup Status 总体系统汇总状态
  
Overall System Status 整体系统状态
  
Overall System Storage Status 整个系统的存储状态
  
RAID Controller : Status RAID控制器:状态
  
System BIOS Status 系统的BLOS状态
  
Voltage Status Combined 电压状态相结合 
  

  遇到的问题:

  在配置好$SNMP_COMMUNITY_IDRAC}=   snmpceshi 后数据始终无法获取到,有的说是要等一段时间,最后我在后面配置好Dell>
DSC0006.png

  可以通过host主机中item项中的SNMP OID值来测试主机到idrac的连通性:
DSC0007.png

  

snmpwalk命令测试方法:  
[iyunv@localhost ~]# snmpwalk -v 2c -c snmpceshi 10.20.0.9 1.3.6.1.4.1.674.10892.5.5.1.20.130.1.1.8.1
  
SNMPv2-SMI::enterprises.674.10892.5.5.1.20.130.1.1.8.1 = STRING: "25.3.0.0016"
  
[iyunv@localhost ~]#
  
[iyunv@localhost ~]# snmpget -v 2c -c snmpceshi 10.20.0.9 1.3.6.1.4.1.674.10892.5.4.600.60.1.15.1.1
  
SNMPv2-SMI::enterprises.674.10892.5.4.600.60.1.15.1.1 = INTEGER: 286
  
[iyunv@localhost ~]#
  
[iyunv@localhost ~]# snmpget -v 2c -c snmpceshi 10.20.0.9 1.3.6.1.4.1.674.10892.5.4.600.60.1.15.1.1
  
SNMPv2-SMI::enterprises.674.10892.5.4.600.60.1.15.1.1 = INTEGER: 286
  

  
snmpget命令测试方法:
  
[iyunv@localhost ~]$ snmpget -v 2c -c snmpceshi 10.20.0.9 1.3.6.1.4.1.674.10892.2.1.1.5.0
  
SNMPv2-SMI::enterprises.674.10892.2.1.1.5.0 = STRING: "2.30.30.30"
  
[iyunv@localhost ~]$
  
[iyunv@localhost ~]$ snmpget -v 2c -c snmpceshi 10.20.0.9 1.3.6.1.4.1.674.10892.2.1.1.2.0
  
SNMPv2-SMI::enterprises.674.10892.2.1.1.2.0 = STRING: "iDRAC8"
  

  
[iyunv@localhost ~]$ snmpget -v 2c -c snmpceshi 10.20.0.9 1.3.6.1.4.1.674.10892.2.1.1.7.0
  
SNMPv2-SMI::enterprises.674.10892.2.1.1.7.0 = STRING: "https://10.20.0.9:443"
  

  

  参考文档:
  http://www.cnblogs.com/itfat/p/7453875.html
  https://www.centos.bz/2017/08/zabbix-3-2-6-snmp-idrac-monitor-dell-server/
  http://www.mamicode.com/info-detail-1071592.html
  模板下载地址:https://github.com/endersonmaia/zabbix-templates/tree/master/dell/idrac

运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-430742-1-1.html 上篇帖子: Zabbix的通知功能以及自定义脚本告警 下篇帖子: 安装zabbix-agent报错 Error: failure: repodata/primary.xml.gz from zabbix: [Errno 256
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表