发表于 2018-6-22 08:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

  •   报警乱码信息如下: DSC0000.jpg 观察报警信息得知:提示监控的网卡11状态没有up(网卡类型为Realtek RTL8186C)
  •   到245上查看网卡状态正常:
    DSC0001.jpg

  •   注意红色方框显示的网卡类型与报警提示的网卡类型不一致,问题初步找到了。到nagios监控端执行如下命令:(此命令可以测试网卡是否可以正常采集数据,-L用来显示网卡对应的接口) DSC0002.jpg
  •   注意上图中红色方框 Interface index 11显示的网卡类型与报警的网卡类型一致,问题找到了
      查看nagios监控245网卡流量的监控项:
    DSC0003.jpg

  5.发现监控的是网卡的接口11,而11对应的网卡类型不是实际245上的网卡类型。图中15对应的网卡类型才是实际245的网卡类型。
  6.调整监控项将监控245上的网卡11接口的去掉,并加一个监控15接口的监控项。如下图:
DSC0004.jpg

  7.重载nagios查看如下图:(大功告成)
DSC0005.jpg