前言:今天整理资料,发现几年前自己遇到的一个巡检故障,于是拿出来做记录,避免资料丢失。
一、告警现象:
  1: 6509 主引擎 SYSTEM亮红灯
  2: 6509 机箱背面线路集成板亮红灯
  二、设备硬件指示灯层面分析:
  
  思科官方针对主引擎上,system亮灯的几种情况的说明:
  Green—All chassis environmental monitors are reporting OK.
  Orange—The power supply has failed or the power supply fan hasfailed.
  Red—Incompatible power supplies are installed.(电源异常)
  –The redundant clock has failed.(冗余时钟异常)
  –One VTT1 module has failed or the VTT module temperature minorthreshold has been exceeded2 .(一块VTT模块异常,或者VTT模块温度异常)
  –Two VTT modules fail or the VTT module temperature major thresholdhas been exceeded3.(两块VTT模块异常,或者温度异常)
  –The temperature of the supervisor engine major threshold has beenexceeded(引擎温度异常)
  三、设备系统告警层面分析:
  
  6509有如下告警:
  environmental alarms:
  system minor alarm on operating VTT count(raised 18w1d ago)
  system minor alarm on VTT 2 OK (raised18w1d ago)
  四、设备系统层面分析:
  
  查看6509硬件状态,有如下状态描述:
  VTT 2:
  VTT 2 OK: not OK
  VTT 2 outlettemperature: 29C
  说明VTT2 模块系统检测状态不正常
  VTT:电压终端模块,用于Catalyst交换总线。如果没有安装冗余Supervisor引擎,并且VTT模块处于轻微或者严重温度过高状态,则系统就会关机。在背板上有三个电压调节器(VTT)。如果一个VTT模块出现故障,则就会出现轻微告警。如果两个出现故障,则就会出现重大告警,正确措施就是关闭系统
  五、结论:
  
  该6509机箱背板中,VTT2 电压终端模块出现异常,现在系统中仍有2块VTT模块正常工作,如果再出现一块VTT电压终端模块异常,将会使系统严重告警,如果情况严重可能导致整台6509停止工作。
  一台6509最大只能承受2块VTT模块异常。

运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-538900-1-1.html 上篇帖子: cisco c4507R-E 交换机启动不起来 下篇帖子: Cisco3750做端口镜像
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表