设为首页 收藏本站
查看: 1119|回复: 0

[经验分享] Mysql数据库服务器性能配置优化一 -- 硬件配置及优化,RAID优化

[复制链接]

尚未签到

发表于 2016-10-24 01:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近期公司采购了新的DB服务器,结合以前的一些经验再研究了一下Mysql的各种优化点,从硬件选择到Raid,从更换InnoDB引擎再到my.cnf。大部分的优化点国内没有什么文章提及(www.mysqlperformanceblog.com 里很多有价值的信息,对于喜欢研究Mysql的朋友再强烈推荐一把)。这里把一些关键点和优化过程写下来,有需要的朋友可以参考一下。(转贴请注明出处)
 
1、硬件选择:
 
DELL R710,E5620 @2.40GHz(4 core) * 2 ,24G RAM,Intel X25-M G2 34nm SSD * 4 (RAID 10)
 
数据库对服务器的CPU,内存,IO都有比较高的要求。CPU就不用多说了,主流的4核×2。内存如果有条件尽量大一些,现在也不太贵(有测试表明在某种应用情况下,innodb_buffer_pool_size设置到一定大小时,无论是FusionIO,普通SSD还是SAS硬盘的TPS都差不多了,后面的文章会提到)。
 
IO方面,最开始我是准备用传统的4块SAS 15K 146G做RAID10的,常见的一种选择,比较保险,性能也还不错。后来看了不少SSD相关的文章(感谢cyberty的帮助),性能诱惑确实太大了。于是开始选择SSD,FusionIO性能非常强悍,不过价格也强悍,160GB的大概4800美刀。Intel 有企业版的X25-E,采用SLC结构,还是偏贵了一些,性价比不高,另外容量较小。最后选择了Intel X25-M 80G,4块做RAID10 能使用160G。X25-M的MTBF(Mean Time Between Failure,即平均无故障时间)达到120万小时,不过MLC颗粒的擦写理论寿命1万次,为了保险起见使用RAID10,另外会部署一台使用SAS硬盘的slave DB同步数据做备份,就算用SSD这台出问题也可以很快恢复服务。
 
Intel X25-M相关文章:
 
http://bbs.ttpod.com/viewthread.php?tid=44144
 
http://diybbs.zol.com.cn/1/16_107911.html
 
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/200908/31/20090831254_0.htm
 
 
2、SSD需要的特殊处理:
 
如果是单块SSD,由于SSD的特殊性,即在写数据之前需要把用到的区域擦除然后再进行写操作。如果文件系统写操作能对齐SSD的BLOCK SIZE,性能会更好,可以使用fdisk对扇区做一些处理。
 
参考文章:http://www.nuclex.org/blog/personal/80-aligning-an-ssd-on-linux
 
由于我这里做了RAID 10,所以情况有一点不一样,是否同样需要对BLOCK SIZE进行操作还没有完全搞清楚,目前没有修改。有研究的哥们儿还请不吝赐教。
 
在分区时留下了一些连续空间 不使用(10%到20%),Intel控制器会自动将这些空间用作空余空间替换使用,以保持性能延长寿命。综合考虑了一下,我剩余了15G左右。
 
参考文章:http://memory.zol.com.cn/171/1718110.html
 
如果做了RAID,可以考虑使用128KB的strip size(由于没找到远程改stripe size的方法,没有具体测试,有机会还需要专门测试一下)
 
参考文章:http://www.tomshardware.com/forum/251218-32-intel-gen2-raid-stripe-size
 
 
3、DELL服务器查看RAID信息,硬件RAID优化:
 
需要在Linux下查看RAID的状态,DELLRAID查看工具不支持Debian
 
查了一些资料,说可以安装DELL的open manage。
 
http://apps.hi.baidu.com/share/detail/14502805
 
debian下的安装:http://www.tbaumi.de/blog/?p=210
 
不过这些感觉还是相对麻烦。
 
后来找到一个简单的方法,首先用 lspci 命令查看一下,如果有类似
 
03:00.0 RAID bus controller: LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID SAS 1078 (rev 04)
 
这样的就可以用。
 
下载MegaCli
http://www.lsi.com/DistributionSystem/AssetDocument/8.00.23_Linux_CLI.zip
 
解压之后会得到一个rpm包,MegaCli-8.00.23-1.i386.rpm
 
使用alien命令转换成tgz
 
alien --to-tgz MegaCli-8.00.23-1.i386.rpm
 
解压tgz,就直接可以使用MegaCli64了(有可能需要chmod +x MegaCli64)。
 
有可能需要: apt-get install libsysfs-dev
 
./opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDInfo -Lall -aALL
 
One thing I spent a while figuring out was how to get the rebuild progress, so here's how:
 
# ./opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PDRbld -ShowProg -PhysDrv /[32:1/] -aALL
 
 
参考文章:http://hwraid.le-vert.net/wiki/LSIMegaRAIDSAS
 
http://pookey.co.uk/wordpress/archives/46-dell-perc-6i-and-raid-monitoring
 
There's also a really useful cheat sheet for common tasks
 
 
以下是这台DB服务器用MegaCli64打出来的RAID信息:
 
db2:~# /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDInfo -Lall -aAll          
                                   
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name                :
RAID Level          : Primary-0, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size                : 136.125 GB
State               : Optimal
Stripe Size         : 64 KB
Number Of Drives    : 1
Span Depth          : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy       : Read/Write
Disk Cache Policy   : Disk's Default
Encryption Type     : None
 
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name                :
RAID Level          : Primary-1, Secondary-3, RAID Level Qualifier-0
Size                : 148.0 GB
State               : Optimal
Stripe Size         : 64 KB
Number Of Drives per span:2
Span Depth          : 2
下面开始RAID的优化,对具体的设置项不清楚的朋友可以单独Google一下。
 
TPMC数据是通过TPCC工具测试出来的。TPCC是perconatools的一部分,大牛Vadim Tkachenko 所出,他在很多文章中使用该工具来进行对比测试。在接下来第二篇优化文章中会具体提到这个工具。
 
工具地址:https://launchpad.net/perconatools
 
设置读取缓存:
 
/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDSetProp -Cached -LAll -aAll 
 
恢复:/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDSetProp -Direct -LAll -aAll 
 
设置前Direct(XFS,cfq)
21219.334 TpmC
设置后Cached
23286.666 TpmC(9.7% up)
设置前Direct(XFS,deadline)
22424.334 TpmC
设置后Cached
23761.000 TpmC (5.9% up)

 
都有不少提高,cfq下有9.7%的提升,deadline也有5.9%。
 
设置硬盘缓存(Disk Cache):
 
打开:/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDSetProp EnDskCache -LAll -aAll  
关闭:/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDSetProp DisDskCache -LAll -aAll
 
默认是Disk's Default,在这里估计已经是打开的了,测试一下。
 
设置前(XFS,deadline)
23761.000 TpmC
enable
23997.334 TpmC
disable
22853.000 TpmC

 
 
设置读取策略(ReadAhead):
 
打开:/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDSetProp ADRA -LALL -aALL
 
设置前ReadAheadNone(XFS,deadline)
23997.000 TpmC
ReadAdaptive
24753.334 TpmC

 
 
设置写缓存(write cache),一定要注意,写缓存可能导致数据丢失,有电池包(BBU)的情况下可以开启:
 
打开:/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDSetProp WB -LALL -aALL
关闭:/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDSetProp WT -LALL -aALL
 
如果电池包有问题关闭WB:/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LDSetProp NoCachedBadBBU -LALL -aALL

查看电池状态:
/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -a0 | grep -e '^isSOHGood' -e '^Charger Status' -e '^Remaining Capacity'
 
WriteBack
24753.334 TpmC
WriteThrough
20377.334 TpmC

 
WriteThrough会降低不少的性能。
 
注意:根据http://www.mysqlperformanceblog.com/2009/03/02/ssd-xfs-lvm-fsync-write-cache-barrier-and-lost-transactions/ 的测试,打开write cache,有可能在极端情况下(突然断电)丢失少量数据,对于数据很敏感的DB,要小心使用。
 
 
看一下最后优化过后的RAID信息:
 
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, No Write Cache if Bad BBU
Access Policy       : Read/Write
Disk Cache Policy   : Enabled
RAID配置如果选择不合适,性能差别很大,比如WriteBack还是WriteThrough。需要根据自己的使用情况做选择并测试。
 
这里相比默认的配置TpmC(xfs,deadline)从22424提升到24753,提高了10.38%。
http://blog.csdn.net/zjmzs/article/details/6046075 

运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-290259-1-1.html 上篇帖子: Struts2上传图片到Mysql数据库中,以及显示到页面 下篇帖子: mysql数据库自动生成对应的java实体类和ibatis配置文件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表