设为首页 收藏本站
查看: 2567|回复: 0

[经验分享] Dell服务器磁盘状态为foreign

[复制链接]
累计签到:1 天
连续签到:1 天
发表于 2015-8-14 08:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dell服务器磁盘状态为foreign怎么清除后使用
1、重新启动服务器,进入RAID卡BIOS设置界面。
2、进入PD Mgmt中查看故障盘的状态(foreign:外来的,online:正常,missing:磁盘未找到,failed:失败)
3、如磁盘状态为foreign,进入VD Mgmt中选择contrllor 0,按F2,选择foreign,选择clear
4、此时即可在VD Mgmt中创建并使用该盘了。
DELL服务器在自检过程完后出现“strike the f1 key to contime F2 to run the system setup program”,按F1可以正常进入系统,F2进入BIOS。
总结下面几个常见的设置问题会导致F1 F2,按F1可以正常启动系统。
原因如下:
1:sata 端口打开,但没有连接设备, 或者软驱端口打开,没有接软驱等。
     BIOS中端口后面显示的是unknown device---改成off
2:机箱盖没有盖好(Intrusion sensor for System Board),可以在BIOS中关闭入侵开关测试:
3:阵列卡自检过程中,提示memory/battery error was detected………  (这种情况,一般都会停在阵列卡处,需要按回车继续)
4:内存配置错误,或者有内存检测不到。如:设置成Advanced ECC模式,但内存插法为 optimization或 类似。(实际遇到过这种情况)
(参考:http://www.pc6.com/infoview/Article_55085.html


运维网声明 1、欢迎大家加入本站运维交流群:群②:261659950 群⑤:202807635 群⑦870801961 群⑧679858003
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与运维网享有帖子相关版权
3、所有作品的著作权均归原作者享有,请您和我们一样尊重他人的著作权等合法权益。如果您对作品感到满意,请购买正版
4、禁止制作、复制、发布和传播具有反动、淫秽、色情、暴力、凶杀等内容的信息,一经发现立即删除。若您因此触犯法律,一切后果自负,我们对此不承担任何责任
5、所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其内容的准确性、可靠性、正当性、安全性、合法性等负责,亦不承担任何法律责任
6、所有作品仅供您个人学习、研究或欣赏,不得用于商业或者其他用途,否则,一切后果均由您自己承担,我们对此不承担任何法律责任
7、如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即采取措施予以解决
8、联系人Email:admin@iyunv.com 网址:www.yunweiku.com

所有资源均系网友上传或者通过网络收集,我们仅提供一个展示、介绍、观摩学习的平台,我们不对其承担任何法律责任,如涉及侵犯版权等问题,请您及时通知我们,我们将立即处理,联系人Email:kefu@iyunv.com,QQ:1061981298 本贴地址:https://www.yunweiku.com/thread-98734-1-1.html 上篇帖子: Dell-iDRAC远程控制卡详细配置图解 下篇帖子: Dell R410内存故障 foreign 服务器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

扫码加入运维网微信交流群X

扫码加入运维网微信交流群

扫描二维码加入运维网微信交流群,最新一手资源尽在官方微信交流群!快快加入我们吧...

扫描微信二维码查看详情

客服E-mail:kefu@iyunv.com 客服QQ:1061981298


QQ群⑦:运维网交流群⑦ QQ群⑧:运维网交流群⑧ k8s群:运维网kubernetes交流群


提醒:禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.


本站大部分资源是网友从网上搜集分享而来,其版权均归原作者及其网站所有,我们尊重他人的合法权益,如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系进行核实删除!



合作伙伴: 青云cloud

快速回复 返回顶部 返回列表